안녕하세요. 가설구조물의 풍력계수 계산 중 질문이 있어 글을 남깁니다.
강관비계의 경우 2차원 원주로 보고 풍력 계수를 1.2로 정의한다는 내용과, 아래의 가설구조물 풍력 계수 산정 식이 잘 매칭이 되지 않아 질문드립니다.
Cf = (0.11+0.09r+0.945C_0*R)*F = C_1구면 + C_2구면 + C _보호망
이 식을 방진망이 없는 경우로 가정해서 계산하면 C_1구면 + C_2구면 의 값이 1.2가 나와야 할 것 같은데(설치 위치에 따른 보정계수 F 제외), 0.11+0.09r 이 1.2가 나올 수 가 있는 건지, 아니면 제가 식을 잘못 이해하고 있는 것인지 질문드립니다.
독립적으로 생각해서 Cf = (0.11+0.09r+0.945C_0*R)*F는 방진망이 설치되어 있는 비계 구조물 한정으로 계산하는 식이라 해도 경우에 따라 1.2 이하 값이 나오는데, 방진망이 설치된 비계가 방진망 없는 비계보다 풍하중을 적게 받는 다는 것도 잘 이해가 가지 않습니다.
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
답변드립니다.
질문하신 내용은 가설구조물(비계) 구조검토 시 가장 많이 혼동되는 부분 중 하나입니다. 결론부터 말씀드리면, 질문자님께서 식을 잘못 이해하신 것이 아니라 두 계산 방식에서 정의하는 '수압면적(Area)'의 기준이 다르기 때문에 풍력계수값에 큰 차이가 발생하는 것입니다.
1. 풍력계수 값의 차이: "순투영면적" vs "외곽면적"
강관비계 : 비계 전체 면적이 아니라, 실제 바람을 맞는 강관(파이프)들의 면적 합계
F=1.2(Cf) x q x Anet
보호망설치 시스템비계 : 강관 사이의 빈 공간을 포함한 비계 구조물 전체의 겉면적을 의미
F=Cf(아래 계산식) x q x Agross
Cf = (0.11+0.09r+0.945C_0*R)*F = C_1구면 + C_2구면 + C _보호망
0.11+0.09r (구조체 항)
방진망을 제외한 강관 프레임 자체가 받는 풍하중 계수입니다.
이 값이 1.2가 아닌 이유는 앞서 설명드린 대로 **외곽전면적(Gross Area)**을 기준으로 하기 때문입니다.
0.945C_0*R(보호망 항)
망 자체가 받는 풍하중입니다. 망의 충실률($R$)이 높을수록 커집니다.
F(설치 위치 보정)
업무에 참고하시기 바랍니다.