풍하중 산정용 설계기준 > 질의 응답

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질의 응답

구조검토 풍하중 산정용 설계기준

페이지 정보

profile_image
작성자 정원용
댓글 0건 조회 1,079회 작성일 23-10-13 08:34

본문

최근 건축설계기준의 풍하중 산정식이 100년빈도의 풍속을 고려한 풍하중 산정법(KDS 411015 (2016,2019))에서 500년빈도의 강도설계용 풍속을 고려한 강도설계용 풍하중산정법(KDS411015 (2023))으로 변경되었는데 비계,동바리및 갱폼케이지등의 가설구조물 설계시 개정된 풍하중을 적용해야하는지 혼란을 빚고 있음
가설구조물은 영구구조물도 아닌 단기가설 구조물이고 현재 허용응력법에 의해 구조검토되고 있으므로 개정이전의 KDS2016,2019 설계기준에 따라 풍하중을 산정하는것이 적절하지 않을까 합니다

이후의 가설구조물 설계시 풍하중 산정시 적합한 설계기준으로 어느섯을 사용하여야 할지가 질의 사항 입니다.