기준코드 콘크리트 측압 적용성
페이지 정보

본문
KDS 21 50 00 :2018 거푸집 및 동바리 설계기준
1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175mm 이하이고, 1.2m ~
② 벽체의 측압은 콘크리트 타설속도에 따라 다음과 같이 구분하며, 이 경우에 측압의 최솟값은30*Cw kN/㎡ 이상이고, 최댓값은 값
W*H이하이다.
질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용
즉 최대값이 최소값보다 작을 경우 어느 값 적용이 맞는지에 대한 질의임.
1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175mm 이하이고, 1.2m ~
② 벽체의 측압은 콘크리트 타설속도에 따라 다음과 같이 구분하며, 이 경우에 측압의 최솟값은30*Cw kN/㎡ 이상이고, 최댓값은 값
W*H이하이다.
질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용
즉 최대값이 최소값보다 작을 경우 어느 값 적용이 맞는지에 대한 질의임.
- 이전글콘크리트 측압 적용성 추가질의 22.03.25
- 다음글설계기준 관련 문의 드립니다. 21.09.30