콘크리트 측압 적용성 추가질의 > 질의 응답

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질의 응답

기준코드 콘크리트 측압 적용성 추가질의

페이지 정보

profile_image
작성자 최민규
댓글 0건 조회 2,823회 작성일 22-03-25 11:24

본문

콘크리트 측압 적용성 답변에서

질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용

----> 1. 최소값인 30 kN/m² 적용하셔야 합니다.      답변을 주셨는데요

재질의) 그럼 최댓값의 적용은 의미가 없는 것인가요(언제 적용이 되나요)?
    의문점 : 콘크리트의 수직방향 중량(W*H) 보다 더 큰 측압을 적용해야 한다는 의미로 받아들여야 되는지?
                    최솟값은 부재의 안전성 확보 차원에서의 최소값을 정의한것으로 판단되며,
                    최댓값은 부재에 작용할수 있는 최대의 하중값이 이 값을 넘을수 없다고 인지 됩니다만~

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

맨위로