콘크리트 측압 적용성 재추가질의 > 질의 응답

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질의 응답

기준코드 콘크리트 측압 적용성 재추가질의

페이지 정보

profile_image
작성자 최민규
댓글 0건 조회 3,269회 작성일 22-03-30 09:37

본문

기준코드 | 콘크리트 측압 적용성 추가질의 에서

콘크리트 측압 적용성 답변에서

질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용

----> 1. 최소값인 30 kN/m² 적용하셔야 합니다.      답변을 주셨는데요

재질의) 그럼 최댓값의 적용은 의미가 없는 것인가요(언제 적용이 되나요)?
    의문점 : 콘크리트의 수직방향 중량(W*H) 보다 더 큰 측압을 적용해야 한다는 의미로 받아들여야 되는지?
                    최솟값은 부재의 안전성 확보 차원에서의 최소값을 정의한것으로 판단되며,
                    최댓값은 부재에 작용할수 있는 최대의 하중값이 이 값을 넘을수 없다고 인지 됩니다만~

답변드립니다.

KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175 mm 이하이고, 1.2 m 깊이 이하의 일반적인 내부진동다짐으로 타설되는 기둥 및 벽체의 콘크리트 측압은 다음과 같다. ------
위의 경우를 제외할때는 P=W x H 를 사용하여 산정하라고 하고있습니다.
타설높이에 따른 측압 최대치를 산정할 경우, 최대 측압에 대한 부재설계가 가능한지도 확인하셔야 합니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.  라고 답변을 주셨는데요

제 질의는

KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175mm 이하이고, 1.2m 깊이 이하의 일반적인 내부진동다짐으로 타설되는 기둥 및 벽체의 콘크리트 측압은 다음과 같다.
② 벽체의 측압은 콘크리트 타설속도에 따라 다음과 같이 구분하며, 이 경우에 측압의 최솟값은30*Cw kN/㎡ 이상이고, 최댓값은W*H 값 이하이다.      는 기준에서

질의) 최솟값이 최댓값보다 클 경우 ; 무조건 최솟값을 적용하는지?, 아니면 최댓값을 적용하는지?  에 대한 질의입니다.