강관동바리 외경 60.5mm,내경48.6mm인 경우 허용압축산정시

1. 강재서포트 내력성능 표에는 길이 6m이하인 경우 허용압축하중으로 13.3KN을 사용토록 되어있는데
2. 거푸집동바리 안전작업메뉴얼(한국산업안전보건공단) 페이지 65 표3-7에는  허용하중으로 V1(3.3-1.8M)은 1800kg, V2(3.5-2.0M)는 1500kg을 적용할수 있도록 되어 있는데 강재서포트 내력성능과 차이가 나는데

3.5m이하의 강재 서포트를 사용시 어느값을 사용해야 할지요 혹은 현장 상황이나 시험여부에 따라 다른 값을 사용할수 있는지요
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2023-01-10
답변드립니다.

거푸집 및 동바리 설계기준 KDS 21 50 00 : 2022

2.6 동바리
2.6.1 파이프서포트
파이프 서포트의 압축성능은 40kN으로 표기되어있으며 안전율 3을 적용하여 약 13.3kN 을 허용압축하중으로 적용하셔야 합니다.

이는 V1~V5(인증제품에 한함) 모두 동일하게 적용됩니다.

업무에 참고하시기 바랍니다.