구조검토 | 동바리 시험성적서 반영방법

작성일 23-06-27 13:42 조회수 1,288
작성자
정원용
처리상태
답변완료
첨부파일
구조검토시 동바리 압축성능확인을 위해 시험기관에 의뢰한 3개의 동바리 시편의 압축강도 시험 결과가
각각 41, 52, 48 KN이 나왔을 경우 이 값의 평균치인 (41+52+48)/3=47KN  값을 적용하여야 하는지
최저값인 41KN을 적용해야 하는지 아니면 다른 방법이 있는지 확인을 부탁합니다.
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2023-06-29
답변드립니다.

KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준(2022)
2.6 동바리
2.6.1 파이프 서포트
(1) 파이프 서포트는 방호장치 안전인증기준 또는 KS F 8001에 적합하여야 한다.
(2) 파이프 서포트의 압축성능은 표 2.6-1과 같다.
압축성능 : 40kN


1.8 안전율
(1) 거푸집 지지를 위해 사용하는 동바리의 허용압축하중에 대한 안전율(극한하중에 대한 허용하중의 비를 말하며, 극한하중은 압축성능을 의미함)은 지지형식에 따라 표 1.8-1의 값 이상이어야 한다.

단품 동바리 : 3
강재 및 알루미늄 합금재 파이프 서포트, 강관과 같이 개개품을 이용하여 거푸집을 지지하는 동바리

즉, 파이프서포트 압축성능 40kN / 3 = 13.3kN 을 적용하셔야 합니다.