기타 | 경사에 의해 굳지 않은 콘크리트의 유체압력 산정 방법 문의드립니다.

작성일 23-08-11 13:39 조회수 1,131
작성자
정해광
처리상태
답변완료
첨부파일
경사에 의해 굳지 않은 콘크리트의 유체압력 산정.xlsx (64.6K) 18회 다운로드 DATE : 2023-08-11 13:39:51
KDS 21 50 00 거푸집 동바리 설계기준    1.6.5 수평하중 (4) 항에 대한 내용입니다.

(4) 콘크리트를 한 번에 타설하는 상부 바닥판의 종단경사 또는 횡단경사에 의해 굳지 않은 콘크리트의 유체 압력이 그림 1.6-1과 같이
 발생하는 경우에는 거푸집면에 수직으로 적용하거나, 수평분력을 (2)의 수평하중에 추가하여 고려한다.

(2) 동바리에 고려하는 최소 수평하중은 고정하중의 2% 와  수평길이 당 1.5kN/m 이상 중에서 큰 값의 하중을 부재에 연하여 작용하거나 최상단에 작용하는 것으로 한다.

수평분력 (H) 구하는 식이 맞는지 알고 싶습니다. 계산해 보니.. 수평분력은 거의 연작하중의 82% 수준이더라구요. 너무 큰 것이 아닌가요.??
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2023-08-17
답변드립니다.

예] 슬라브 200 두께, 스판 8m x 8m 가정, 경사도 3% 가정

고정하중
자중 : 24kN/m3 x 0.2m = 4.8kN/m2 , 거푸집 무게 : 0.4kN/m2 --> 5.2kN/m2

(2) 동바리에 고려하는 최소 수평하중은 고정하중의 2% 와 수평길이 당 1.5kN/m 이상 중에서 큰 값의 하중을 부재에 연하여 작용하거나 최상단에 작용하는 것으로 한다.

--> 고정하중의 2% : 5.2kN/m2 x 0.02 = 0.104kN/m2 x 8m => 0.832kN/m < 1.5kN/m
1.5kN/m 값을 적용
1.5kN/m / 8m => 0.188kN/m2 (X,Y 방향 수평하중)

--> 0.188kN/m2 x 8m x 8m = 12kN (스판 면적에 대한 수평하중)

--> 24 x 0.2m x 8m x 0.03 x 8m = 9.2kN (경사에 따른 수평분력 산정)

--> 총 수평하중 : 12kN + 9.2kN = 약 22kN

위 계산방법을 참고하시기 바랍니다.