본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회원공간

질의 및 응답

구조검토 | 불균등하중 적용 방법

작성일 23-08-30 09:33 조회수 1,064
작성자
정원용
처리상태
답변완료
첨부파일
KDS 21 00 00 가시설물 설계 일반사항 ' 3.2.4 불균등하중'편의 (4)인양고리는 가시설물 자중이외에 2점방식은 가시설물물 자중의 50%,4점방식은 100%의 불균등하중을 고려하여야 한다고 규정되어 있음

질문은 갱폼인양시 사용된 인양고리관련 구조검토시 인양하중에 갱폼자중의 1.5배나 2배의 하중을 고려하여 인양고리, 용접, 와이어의 구조안전성 검토를 수행하여야 하나요.  현재는 갱폼 자중의 1.0배를 적용하여 구조검토를 수행하고 있음
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2023-09-07
답변드립니다.

3.2.4 불균등하중
(4) 인양고리는 가시설물 자중 이외에 2점 방식의 경우 가시설물 자중의 50%, 4점 방식의 경우 100%의 불균등하중을 고려하여야 한다. 다만, 수평조절장치 등을 사용하고 힘의 균형을 고려한 경우에는 이 기준을 따르지 않아도 된다.

--> 인양고리 검토시 가시설물 자중이외 추가하중으로 자중의 0.5배 or 1배 반영하셔야 합니다.

업무에 참고하시기 바랍니다.
맨위로