산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)
'6. 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것'에 적합한지 궁금합니다

해당 사진은 발판의 한쪽은 장선에 걸침고리가 결속되어 있으며 다른 한쪽은 발판위에 얹혀있습니다
따로 철선으로 고정을 안해도 문제가 되지 않나요?
담당자/담당부서
가설협회/안전진단연구팀
답변일
2023-09-01
안녕하세요.

질의하신 내용에 대한 답변드립니다.
산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조에 의거 작업발판재료는 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시키도록 하고 있으므로
사진에서처럼 발판의 한 쪽만 장선에 결속되어 있다면 반대쪽도 철선 등을 사용하여 아래 깔린 발판과의 고정이 필요할 것으로 보입니다.