구조검토 | 독립적으로 지지되는 외줄비계의 풍하중 산정

작성일 23-12-04 18:06 조회수 410
작성자
인유성
처리상태
답변완료
첨부파일
안녕하십니까 항상 고생 많으십니다.
독립으로 설치된 외줄 비계의 경우 보정 계수 F(F = 1)를 사용하여 정압 + 부압으로 합하여 풍하중을 산정하여야 하는지 에 대해 알고싶습니다!
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2024-01-23
답변드립니다.

KDS 21 60 00 : 2022 비계 및 안전시설물 설계기준

표 1.6-2 비계 위치에 대한 보정계수 (F )

현장 설치된 비계의 종류에 따라 보정계수(F) 적용하시면 됩니다.
맨위로