안녕하세요
파이프서포트에 대해 문의드립니다.

파이프 서포트 V1~V6까지 높이, 중량, 허용압축력이 표현된 표를 많이 보았습니다.

요즘 확인할 사항이 있어서 관련내용이 어디에 표기된 사항인지 확인해보고 있는데
KDS, KCS, Kosha guide, 방호장치 안전인증등 어디를 찾아봐도 관련내용이 없습니다.
(거푸집 동바리 안전작업 매뉴얼, 2009, KOSHA는 withdrawn 된 것으로 파악됨)

KDS나 방호장치 안전인증등에는 6m이하 파이프 서포트는 40kN의 압축성능을 가지는 것으로 표현되는데
V1~V6까지 허용압축력이 표현된 값은 사용하면 안되는지
사용해도 된다면 근거가 무엇인지 문의드립니다.

감사합니다.
담당자/담당부서
가설협회/구조검토팀
답변일
2024-07-12
거푸집 및 동바리 설계기준 KDS 21 50 00 : 2022

3.2 동바리 설계
(3) 파이프 서포트, 시스템 동바리의 수직재와 강관틀 동바리의 주틀의 경우에는 2.6에 제시된 압축성능을 표 1.8-1의 안전율로 나눈 허용압축력에 근거한 허용압축응력을 적용하여 안전성을 검토할 수 있다.

예) 40kN / 3(안전율) = 13.33kN (V1 ~ V5 전체 일괄적용)

거푸집 동바리 안전작업 매뉴얼에 작성된 파이프서포트 허용하중표는 현재 기준과 다르므로 적용이 불가하며 위 값을 사용하셔야 합니다. (안전인증을 득한 제품)