기준코드 | 거푸집 및 동바리 설계기준 개정 근거

작성일 24-11-26 14:58 조회수 1,393
작성자
이찬영
처리상태
답변완료
첨부파일
안녕하십니까 항상 노고가 많으십니다.

KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 개정 신구대조표에 보면

2.2.2 합판의 단면성능 부분이 재료물성치에 대한 내용만 기재하는 것으로 변경되면서

S,I,Ib/Q 값을 삭제하게 된 근거로 연구결과를 제시하는데

해당 연구 논문 등을 찾을수가 없어서 요청드립니다.

'거푸집 및 동바리 설계기준의 성능기반 합리화 방안 연구' 결과를 반영했다고 돼있습니다.

신구 대조표에서 연구결과로 제시하는 하중값 w가 31.14kN/m2인데 이 값을 12t 합판에 최소하중이라 보고

 ng가 나와왔다고 돼있는데 하중값이 적절하지 않거나 설명이 부족한 부분 같습니다.

확인부탁드립니다. 감사합니다.
담당자/담당부서
안전진단연구팀/안전진단연구팀
답변일
2024-12-10

안녕하세요.

질의하신 KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준의 2.2.2 합판 기준 개정 항목은
한국건설기술연구원에서 수행한
'거푸집 및 동바리 설계기준의 성능기반 합리화 방안 연구'에 따라 작성되었으며,

신구조문대비표의 하중값(w) 31.14kN/m2은 최소값이 아닌
통상적으로 적용되는 조건(ex. 1m/h, 15℃)에 대한 값을 예시로 적용한 것으로 확인됩니다.
최소 하중은 기존 기준에서 제시하고 있는 30을 적용하시면 됩니다.

또한 위 연구 관련 자세한 사항은 한국건설기술연구원에 문의해주시기 바랍니다.

감사합니다.