기준코드 거푸집 및 동바리 설계기준 개정 근거
페이지 정보

본문
안녕하십니까 항상 노고가 많으십니다.
KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 개정 신구대조표에 보면
2.2.2 합판의 단면성능 부분이 재료물성치에 대한 내용만 기재하는 것으로 변경되면서
S,I,Ib/Q 값을 삭제하게 된 근거로 연구결과를 제시하는데
해당 연구 논문 등을 찾을수가 없어서 요청드립니다.
'거푸집 및 동바리 설계기준의 성능기반 합리화 방안 연구' 결과를 반영했다고 돼있습니다.
신구 대조표에서 연구결과로 제시하는 하중값 w가 31.14kN/m2인데 이 값을 12t 합판에 최소하중이라 보고
ng가 나와왔다고 돼있는데 하중값이 적절하지 않거나 설명이 부족한 부분 같습니다.
확인부탁드립니다. 감사합니다.
KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 개정 신구대조표에 보면
2.2.2 합판의 단면성능 부분이 재료물성치에 대한 내용만 기재하는 것으로 변경되면서
S,I,Ib/Q 값을 삭제하게 된 근거로 연구결과를 제시하는데
해당 연구 논문 등을 찾을수가 없어서 요청드립니다.
'거푸집 및 동바리 설계기준의 성능기반 합리화 방안 연구' 결과를 반영했다고 돼있습니다.
신구 대조표에서 연구결과로 제시하는 하중값 w가 31.14kN/m2인데 이 값을 12t 합판에 최소하중이라 보고
ng가 나와왔다고 돼있는데 하중값이 적절하지 않거나 설명이 부족한 부분 같습니다.
확인부탁드립니다. 감사합니다.
- 이전글설계기준 변경(회정강성 부여 가능)에 대한 의견 문의 25.03.31
- 다음글거푸집설치시 허용오차에 관한 항목 질의입니다. 23.11.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.