구조검토 | [비계 및 안전시설물 설계기준] 풍력저감 계수 문의
작성일
25-09-10 10:03
조회수
250
작성자
윤태림
처리상태
답변완료
첨부파일
비계 및 안전시설물 설계기준에서 풍력저감계수 γ = 1 - φ 입니다.
풍력저감계수는 풍력계수 Cf = (0.11+0.09·γ + 0.945·Co·R)F 산정에 이용되는데,
풍력저감계수를 적용할 경우 풍력계수가 더 커지는 결과가 나옵니다.
이러면 쌍줄비계 후면의 Cf가 전면 보다 0.09·γ 만큼 커지는게 이해가 가지 않아 문의드립니다.
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2025-09-23
귀하께서 질의하신 가설구조물의 풍력계수 산정시 고려되는 풍력저감계수(r)는 제1구면에 쳐진 보호망의
충실율에 따른 제2구면의 풍력저감계수로서 충실율이 1(공극이 없는 보호망인 경우)이면 r=0이되고,
충실율이 작아지면(보호망의 공극이 커지면) 커질 것이므로 r=1-충실율인 직선변화를 한다고 가정한 값입니다.
비계 및 안전시설물 설계기준의 풍력계수 산정식에서 보호망이 설치되는 비계 외측면을 제1구면(0.11),
비계 내측면을 제2구면(0.09r)으로 구분하여 산정해 보시기 바랍니다.