KDS 21 10 00, 3.3을 보면
"표 3.3-2 가설교량 및 노면 복공의 하중조합 및 허용응력증가계수"에는 밑에 주석으로 "단, 재사용 강재일 경우 허용응력 증가계수는 0.9를 곱하여 사용한다"라고 되어 있습니다.

하지만, "표 3.3-1 거푸집 및 동바리 등의 하중조합 및 허용응력증가계수"에는 그런 주석이 없는데, 거푸집 및 동바리에서 장선, 멍에 등으로 각형강관(SRT275, (구SPSR400) 등)등을 사용할 때 재사용 강재여도 그럼 허용응력에 0.9를 곱하지 않아도 되는 것인가요?
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2021-06-07
KDS 21 10 00, 3.3을 보면
""표 3.3-2 가설교량 및 노면 복공의 하중조합 및 허용응력증가계수""에는 밑에 주석으로 ""단, 재사용 강재일 경우 허용응력 증가계수는 0.9를 곱하여 사용한다""라고 되어 있습니다.

하지만, ""표 3.3-1 거푸집 및 동바리 등의 하중조합 및 허용응력증가계수""에는 그런 주석이 없는데, 거푸집 및 동바리에서 장선, 멍에 등으로 각형강관(SRT275, (구SPSR400) 등)등을 사용할 때 재사용 강재여도 그럼 허용응력에 0.9를 곱하지 않아도 되는 것인가요?

답변
: 거푸집 및 동바리 설계시 사용부재들은 재 사용강재여도 허용응력증가계수 0.9를 곱하지 않아도 됩니다. 가설교량 및 노면복공 설계시, ;재사용 강재일 경우 허용응력 증가계수는 0.9를 곱하여 사용하셔야 합니다.