본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회원공간

질의 및 응답

구조검토 | 가설구조물 풍력계수 기준

작성일 21-09-01 17:39 조회수 4,075
작성자
오충수
처리상태
답변완료
첨부파일
풍력계수 민원사항 09.01한국가설협회.hwp (86.0K) 53회 다운로드 DATE : 2021-09-01 17:39:12
문의사항은 첨부된 화일을 다운받아 확인하신후 답변회신바랍니다.
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2021-09-09
답변드립니다.

개정된 가설공사 표준시방서 내용을 보시면

KDS 21 10 00 가시설물설계일반사항에서
1.2 적용범위
가시설물의 설계는 KDS 11 00 00 또는 KDS 14 20 00 또는 KDS 14 30 00에 따른다. 단, 가시
설물별 특성을 고려하여 KDS 21 00 00의 각 하위코드에서 제안한 별도의 설계법을 따를 수
있다.


KDS 21 60 00 비계 및 안전시설물 설계기준 에서
1.5.4 풍하중
(1) 이 기준에서 규정한 사항 이외의 경우에는 KDS 41 10 15에 따른다.

비계 및 안전시설물의 설계에 대한 풍하중은 KDS 21 60 00 비계 및 안전시설물 설계기준을 참고하셔서 설계하시면 되고, 이외의 경우에는 KDS 41 10 15 건축구조기준 설계하중을 참고하시면 됩니다.

현장에서 사용하는 가시설물의 경우 KDS 21 60 00 비계 및 안전시설물 설계기준을 우선하여 적용하시면 될 것 같습니다.