기준코드 | 콘크리트 측압 적용성

작성일 22-03-23 13:07 조회수 3,286
작성자
최민규
처리상태
답변완료
첨부파일
KDS 21 50 00 :2018 거푸집 및 동바리 설계기준
1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175mm 이하이고, 1.2m ~
  ② 벽체의 측압은 콘크리트 타설속도에 따라 다음과 같이 구분하며, 이 경우에 측압의 최솟값은30*Cw kN/㎡ 이상이고, 최댓값은 값
      W*H이하이다.
질의)  계산값=28 kN/m²,  최솟값=30 kN/m²,  최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
        1.  최소값 인  30 kN/m²  적용 
        2.  max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m²,  min [ 30, 최댓값(24) ]  =  24 kN/m² 적용 

  즉 최대값이 최소값보다 작을 경우 어느 값 적용이 맞는지에 대한 질의임.
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2022-03-24
답변드립니다.

질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용

----> 1. 최소값인 30 kN/m² 적용하셔야 합니다.