기준코드 | 콘크리트 측압 적용성 추가질의

작성일 22-03-25 11:24 조회수 2,868
작성자
최민규
처리상태
답변완료
첨부파일
콘크리트 측압 적용성 답변에서

질의) 계산값=28 kN/m², 최솟값=30 kN/m², 최댓값=24 kN/m² 일 경우, 콘크리트 측압의 적용값은?
1. 최소값 인 30 kN/m² 적용
2. max [ 계산값(28), 최솟값(30) ] = 30 kN/m², min [ 30, 최댓값(24) ] = 24 kN/m² 적용

----> 1. 최소값인 30 kN/m² 적용하셔야 합니다.      답변을 주셨는데요

재질의) 그럼 최댓값의 적용은 의미가 없는 것인가요(언제 적용이 되나요)?
    의문점 : 콘크리트의 수직방향 중량(W*H) 보다 더 큰 측압을 적용해야 한다는 의미로 받아들여야 되는지?
                    최솟값은 부재의 안전성 확보 차원에서의 최소값을 정의한것으로 판단되며,
                    최댓값은 부재에 작용할수 있는 최대의 하중값이 이 값을 넘을수 없다고 인지 됩니다만~
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2022-03-29
답변드립니다.

KDS 21 50 00 거푸집 및 동바리 설계기준 1.6.3 콘크리트 측압
(4) 콘크리트 슬럼프가 175 mm 이하이고, 1.2 m 깊이 이하의 일반적인 내부진동다짐으로 타설되는 기둥 및 벽체의 콘크리트 측압은 다음과 같다. ------
위의 경우를 제외할때는 P=W x H 를 사용하여 산정하라고 하고있습니다.
타설높이에 따른 측압 최대치를 산정할 경우, 최대 측압에 대한 부재설계가 가능한지도 확인하셔야 합니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.