본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회원공간

질의 및 응답

구조검토 | 동바리 수평하중 적용 관련

작성일 22-06-22 17:18 조회수 2,772
작성자
김기영
처리상태
답변완료
첨부파일
동바리 검토시 수평하중은 고정하중의 2% 또는 수평방향 단위길이당 1.5KN/M중 큰 값을 적용하라고 되어 있습니다.
"수평방향 단위길이당 "이란 표현이 구체적으로 어떤 방향을 말하는 것인지요.
슬라브가 순스팬이 A(4M) *B( 7M) =28M2인 경우 단변 방향은 4*1.5=6KN, 장변 방향은 7*1.5=10.5KN만큼 수평력이 작용한다는 뜻인가요? 아니면 단변 방향이 7*1.5=10.5KN, 장변 방향이 4*1.5=6KN의 수평력이 작용한다고 보는 것인가요?
아니면 폭1M에 장변방향으로 7*1.5*4=42KN, 단변방향으로 4*1.5*7=42KN이 작용한다고 보는 것인가요?
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2022-06-29
답변드립니다.

KDS 21 50 00 :2022 거푸집 및 동바리 설계기준
1.6.5 수평하중
(2) 동바리에 고려하는 최소 수평하중은 고정하중의 2% 와 수평길이 당 1.5kN/m 이상 중에서 큰 값의 하중을 부재에 연하여 작용하거나 최상단에 작용하는 것으로 한다.

Tutorial midas Gen을 활용한 시스템동바리 구조해석과 설계 예시를 참고하시면 이해가 용이할 것으로 보입니다.
고정하중의 2% 산출하고 고정하중의 2% 산출값 x 각 스판의 X,Y길이 값을 수평길이당 1.5kN/m 와 비교하여 큰 값을 적용하시면 됩니다.

참고하시기 바랍니다.
맨위로